Bonjour,
nous sommes le 1er du mois et je vois que mon compteur de séries actives a été mis à jour ce qui est super.
Par contre, ce compteur n'indique pas le nombre de séries disponibles en réalité dans les metrics.
Du coup, j'ai une question tout bête : si on prend un plan de 100 séries avec une durée de rétention de 2 ans, cela signifie-t'il que chaque mois je pourrai créer 100 nouvelles séries et quand même conserver les données des anciennes séries pendant la durée de rétention ?

Merci d'avance pour votre réponse.


4 Replies ( Latest reply on 2019-02-01 15:52:24 by
StevenL
)

Bonjour François,

Tu as tout à fait raison :)

C'est un biais qui vient de la façon dont on comptait le nombre de série. Nous sommes en train de changer ça et ce sera plus clair pour tout le monde. Ainsi, le quota sera ajusté au regard du nombre total de séries poussées. Ceci ajouté au mode Pay as you Go, te permettra de fixer toi même le quota que tu te permet de consommer.

Est-ce plus clair pour toi ?

Merci pour cette réponse.
Oui en effet, ça me paraît plus logique de prendre en compte le nombre total de séries poussées.

Autre question qui me vient à l'esprit : le Pay as you go prendra-t'il en compte le fait que nous n'atteignons jamais le quota de valeurs poussées dans le mois ? Par exemple si je pousse une donnée toutes les heures, j'utilise 30 fois moins que la capacité actuellement proposée (une donnée/2minutes si je me souviens bien. Du coup pourrais-je ajuster ce paramètre également ? Merci !

en PAYG, le Quota devient un paramètre de sécurité à ta disposition pour définir une fourchette de consommation et éviter un accident de data modèle qui conduirait à la création d'un nombre non maitrisé de séries.