Bonjour à tous,
J'ai fais l'acquisition d'un nouveau dédié (le troisième) pour mettre en place un Proxmox VE.
J'avais également (pour des raisons pro), le besoin de tester l'installation d'un ESXi 7.X.X (qui je confirme, ne fonctionne pas en SoftRAID, si je l'avais lu/vu avant :p)
Donc installation de ISO à travers IPMI ect .. Erreur lors du boot et je perds ma connexion IPMI.
Et c'est là que ça devient moins drôle, du coup je préviens le support OVH que mon serveur est inaccessible (Installation d'une nouvelle ISO impossible, redémarrage (hors rescue) impossible, IPMI à travers KVM/SOL impossible, bref …
Donc le support me passe le serveur en mode RESCUE et m'indique qu'il y a un problème au niveau du RAID1.
Je reconstruis le RAID1 sur les deux NVMe (aucune data à récupérer) et à la fin de la synchronisation j'ai une erreur : The primary GPT table is corrupt, but the backup appears OK, so that will be used.
J'ai loupé un épisode ? Du coup je me suis dis, je vais dégager le RAID et je gérerai ça sur l'interface OVH à l'installation, impossible de faire une nouvelle installation : Une erreur est survenue lors de la demande d'installation de la distribution Debian 10 (Buster) - debian10 sur le serveur nsxxxxxx.ip-xxx-xxx-xxx.eu sous la langue EN (An intervention is being carried out on this server, at the moment you can't perform a new installation)
Détails mdadm (md0) :
> Version : 1.2
> Creation Time : Tue Apr 20 14:16:50 2021
> Raid Level : raid1
> Array Size : 499976512 (476.81 GiB 511.98 GB)
> Used Dev Size : 499976512 (476.81 GiB 511.98 GB)
> Raid Devices : 2
> Total Devices : 2
> Persistence : Superblock is persistent
> Intent Bitmap : Internal
> Update Time : Tue Apr 20 14:58:52 2021
> State : clean
> Active Devices : 2
> Working Devices : 2
> Failed Devices : 0
> Spare Devices : 0
> Name : rescue.ovh.net:0 (local to host rescue.ovh.net)
> UUID : 4933d66d:e3c5effb:7dd1fff5:cd4654b9
> Events : 500
> Number Major Minor RaidDevice State
> 0 259 0 0 active sync /dev/nvme0n1
> 1 259 2 1 active sync /dev/nvme1n1
Détails mdstat :
> Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4] [multipath] [faulty]
> md0 : active raid1 nvme1n1[1] nvme0n1[0]
> 499976512 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
> bitmap: 0/4 pages [0KB], 65536KB chunk
> unused devices:
smartctl nvme0n1 :
> === START OF INFORMATION SECTION ===
> Model Number: WDC CL SN720 SDAQNTW-512G-2000
> Serial Number: xxxxxxxxxx
> Firmware Version: 10109122
> PCI Vendor/Subsystem ID: 0x15b7
> IEEE OUI Identifier: 0x001b44
> Total NVM Capacity: 512,110,190,592 [512 GB]
> Unallocated NVM Capacity: 0
> Controller ID: 8215
> Number of Namespaces: 1
> Namespace 1 Size/Capacity: 512,110,190,592 [512 GB]
> Namespace 1 Formatted LBA Size: 512
> Local Time is: Tue Apr 20 15:59:40 2021 CEST
> Firmware Updates (0x14): 2 Slots, no Reset required
> Optional Admin Commands (0x0017): Security Format Frmw_DL Other
> Optional NVM Commands (0x001f): Comp Wr_Unc DS_Mngmt Wr_Zero Sav/Sel_Feat
> Maximum Data Transfer Size: 128 Pages
> Warning Comp. Temp. Threshold: 80 Celsius
> Critical Comp. Temp. Threshold: 85 Celsius
> Namespace 1 Features (0x02): NA_Fields
> Supported Power States
> St Op Max Active Idle RL RT WL WT Ent_Lat Ex_Lat
> 0 + 5.50W - - 0 0 0 0 0 0
> 1 + 3.50W - - 1 1 1 1 0 0
> 2 + 3.00W - - 2 2 2 2 0 0
> 3 - 0.0700W - - 3 3 3 3 4000 10000
> 4 - 0.0025W - - 4 4 4 4 4000 45000
> Supported LBA Sizes (NSID 0x1)
> Id Fmt Data Metadt Rel_Perf
> 0 + 512 0 2
> 1 - 4096 0 1
> === START OF SMART DATA SECTION ===
> Read NVMe SMART/Health Information failed: NVMe Status 0x4002
smartctl nvme1n1 :
> === START OF INFORMATION SECTION ===
> Model Number: WDC CL SN720 SDAQNTW-512G-2000
> Serial Number: xxxxxxxxx
> Firmware Version: 10109122
> PCI Vendor/Subsystem ID: 0x15b7
> IEEE OUI Identifier: 0x001b44
> Total NVM Capacity: 512,110,190,592 [512 GB]
> Unallocated NVM Capacity: 0
> Controller ID: 8215
> Number of Namespaces: 1
> Namespace 1 Size/Capacity: 512,110,190,592 [512 GB]
> Namespace 1 Formatted LBA Size: 512
> Local Time is: Tue Apr 20 16:00:51 2021 CEST
> Firmware Updates (0x14): 2 Slots, no Reset required
> Optional Admin Commands (0x0017): Security Format Frmw_DL Other
> Optional NVM Commands (0x001f): Comp Wr_Unc DS_Mngmt Wr_Zero Sav/Sel_Feat
> Maximum Data Transfer Size: 128 Pages
> Warning Comp. Temp. Threshold: 80 Celsius
> Critical Comp. Temp. Threshold: 85 Celsius
> Namespace 1 Features (0x02): NA_Fields
> Supported Power States
> St Op Max Active Idle RL RT WL WT Ent_Lat Ex_Lat
> 0 + 5.50W - - 0 0 0 0 0 0
> 1 + 3.50W - - 1 1 1 1 0 0
> 2 + 3.00W - - 2 2 2 2 0 0
> 3 - 0.0700W - - 3 3 3 3 4000 10000
> 4 - 0.0025W - - 4 4 4 4 4000 45000
> Supported LBA Sizes (NSID 0x1)
> Id Fmt Data Metadt Rel_Perf
> 0 + 512 0 2
> 1 - 4096 0 1
> === START OF SMART DATA SECTION ===
> Read NVMe SMART/Health Information failed: NVMe Status 0x4002
Des idées ? J'ai perdu la foi avec le support qui m'a recommandé d'installer un OS. :s
Spécifications de la bête :
ADVANCE-4 - AMD Epyc 7351P - RAM 128GB EG-128-L - 2x SSD NVMe 500GB Enterprise Class Soft RAID